#0楼
老设备上FX1N-60MR,FX2N-80MR备件采购,因老型号已经停产,请问论坛师傅:
FX3GA-60MR-CM能否替换FX1N-60MR?
FX3U-80MR/ES-A能否替换FX2N-80MR?
以上替换后安装尺寸、接线方式、程序是否需要修改?
希望论坛师傅们能不吝指教。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/9/14 11:39:15
#1楼
原来用的输入公共端都是COM,现在用的二款输入公共端都是S/S;所以接线方式是不一样的,尺寸基本一致;
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2021/9/14 14:43:21
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
感谢版主的回复!再请教下公共端接S/S和接COM口改线是不是每一个点都要加一根线啊?还有程序通用吗?
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/9/14 15:45:24
#3楼
三菱FX系列主机不论多少点,都是共用一个公用端;
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/9/14 17:41:01
#4楼
FX3U-与2N都具有插拔式端子,而且输出端子完全相同,仅仅是输入端子相差一位,需要重新连接。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/9/14 18:03:18
#5楼
既然是备件,现在就做好更换备件的技术文件
硬件接线更替图纸
程序转换备份
到时不着慌

05年给上地做过一个C60P更换文件,前年又因硬件停产再做一个替换技术文件,或许再有第三次备份
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/9/14 21:30:08
#6楼
这两个型号,网上大把的二手件,价格便宜,不用去换型号啊
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/9/14 21:43:10
#7楼
以下是引用goldage2021/9/14 21:30:08的发言:
这两个型号,网上大把的二手件,价格便宜,不用去换型号啊


二手适合学习,测试程序,真的不适合作为现场工业控制备件。备胎偶尔用用还行。

备件还是考虑新的,正品器件。

接线问题不大,考虑程序的问题。

有条件的话,设备停机提前更换,毕竟那么多年的东西了,指不定放长假回来就坏了
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2021/9/15 8:48:17
#8楼
回复 #5楼 知道一点
请问这两个型号的PLC 程序文件通用吗?
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/9/15 9:03:26
#9楼
以下是引用yzl19810002021/9/15 8:48:17的发言:
请问这两个型号的PLC 程序文件通用吗?

曾经用2N的替换过3U,程序文件不变,指令也不变,但可能有某些寄存器、继电器需要调整范围。