您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:1680 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

老板的11万没了

42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 8:57:28
#10楼
以下是引用知道一点2021/9/11 23:13:11的发言:
没有这11万,也就没有将来的110万

带电作业,还换了那么多东西
看过一个视频,推道闸还有顺序,错了会放炮


只能这么想了,这个基本上没什么讨价的余地,现在安全抓的严,有4个部门都来现场查看的,全程视频录像。
大家一起学习
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 9:02:18
#11楼
以下是引用zwk342021/9/12 8:38:08的发言:
查到原因了吗?怎么会坏那么多东西?

真正坏的就是电压互感器和刀闸,但不知到是哪个先坏,哪个影响哪个。但是供电局要求全套都要换掉,说是时间长了,确实有8年了,刚刚想起来8年

前也是发了贴的http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=370984
大家一起学习
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 9:04:50
#12楼
什么原因导致炸的?
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 9:05:41
#13楼
以下是引用towngas2021/9/12 8:48:34的发言:
刀后资产归用户,刀前资产归供电;这是潜规则。


我们的维保公司说是线夹以下的都归用户,就是母线下来到刀闸三条线、刀闸、及刀闸下的东西都归用户。
大家一起学习
4200
123321lwq
文章数:1120
年度积分:192
历史总积分:4200
注册时间:2014/1/17
发站内信
2018论坛魅力之星
发表于:2021/9/12 9:08:02
#14楼
从事故照片看,是互感器的问题,不知道互感器使用了多久,要是新装的话,互感器厂家可能要被东莞供电局拉黑了
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 9:09:01
#15楼
以下是引用ZCMY2021/9/12 9:04:50的发言:
什么原因导致炸的?

维保公司说,应该是设备老化的原因,这么多年长期日晒雨淋的,又没有定期检修。
大家一起学习
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/12 9:12:44
#16楼
以下是引用123321lwq2021/9/12 9:08:02的发言:
从事故照片看,是互感器的问题,不知道互感器使用了多久,要是新装的话,互感器厂家可能要被东莞供电局拉黑了


8年了,当时也是了贴的http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=370984
大家一起学习
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/9/12 10:05:23
#17楼
这类设备多少年一换,平时谁来保养
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/9/12 22:02:06
#18楼
应该是非常少见的案例,一般这玩意服役大概5年吧。
一座工厂,市场上的订单是否能100%完全满足五年内工厂的产能胃口么?不能吧,市场竞争极端激烈,能保证5年内工厂不破产倒闭已经阿弥陀佛了吧?也有可能工厂5年内,被市场的需求威逼胁迫进行工艺和设备或者产能和场地升级呢?这玩意说不定,保不准的。

所以一般的工厂对于高压入户设备,基本上不会投入巨资定期的进行维保的吧?除非工厂是高压耗电大户,高压设备线路的供电容量很大,随着容量增大,通过的电力容量也大,大功率的使用之下确实需要定期巡检和维保。
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2021/9/13 10:50:21
#19楼
以下是引用YXBK2021/9/12 9:05:41的发言:
以下是引用towngas2021/9/12 8:48:34的发言:
刀后资产归用户,刀前资产归供电;这是潜规则。


我们的维保公司说是线夹以下的都归用户,就是母线下来到刀闸三条线、刀闸、及刀闸下的东西都归用户。
现在10KV已经逐渐进入地上环网柜了,估计客户资产要从高压负荷开关出线端算起了吧。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved