发表于:2021/9/10 0:57:14
#0楼
一台132KW的电机,工人打电话告诉我说不能启动,现场检查线路一切正常,启动的时候,电机不转,于是打电话让修电机的过来,给换了一台上去,启动正常,工作了大概两三个小时,工人又打电话给我,说电机又不能启动了,于是这次过去后仔细的排查线路,还更换了两个接线鼻(有些因发热氧化),再次启动,还是不能启动,检查了一下,在未启动的时候,用手转动负载很正常,在启动的瞬间再去转动负载,反而转不动了,到电机端,打开接线盒,未启动的时候,量两端的UVW电压都是在411V左右,在启动的时候,量一端的电压为:U-V=392,V-W=391,另外一端的电压为:W-U=0.8,U-V=3.9,这个电压相差的也不是太大,电机的三相上都套的有互感器,设备可以监测出电流值,并且可以显示出不平衡系数,由于是在启动瞬间,电流值已经超出了检测范围(最大量程为420A),现在已经达到满量程了,不平衡系数显示的为00%,看不出问题所在,大伙帮忙分析一下,这个会是什么问题?
[此贴子已经被作者于2021/9/10 1:02:13编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。