#0楼
变频器运行过程中把电机用接触器切入对变频器有影响吗?
学c,c++,c++buider。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/9/3 14:40:20
#1楼
按变频器手册,变频器下端是不建议接接触器得。好像有说到在变频器运行状态下不要接入电机。
[此贴子已经被作者于2021/9/3 14:49:03编辑过]
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2021/9/3 14:49:49
#2楼
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/9/3 14:51:59
#3楼
一般不建议,确实也接,也可以切换小电机
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/9/3 14:57:26
#4楼
变频器和电机是多大的,我们一台并线机,15KW的变频器带100个60W的电机,都是寄接触器切换,一点问题都没有。
大家一起学习
15617
ehszcs
文章数:1336
年度积分:995
历史总积分:15617
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2021/9/3 15:19:10
#5楼
以下是引用YXBK2021/9/3 14:57:26的发言:
变频器和电机是多大的,我们一台并线机,15KW的变频器带100个60W的电机,都是寄接触器切换,一点问题都没有。
都是120W的!
学c,c++,c++buider。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/9/3 16:41:09
#6楼
一般不建议这样控制,但变频器容量大,小电机这样切换应该问题不大……
此帖发自手机工控论坛
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2021/9/3 17:28:51
#7楼
变频器容量大于电机7倍以上就可以,最好大于电机10倍。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/9/3 21:23:36
#8楼
形成电流冲击,变频器会跳闸,除非你的变频器足够大
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/9/4 10:15:41
#9楼
工频变频切换是很成熟的应用了。