您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:13个,阅读:1616 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PLC 通讯接口烧坏。

1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2021/8/20 9:12:20
#0楼
PLC与电脑一连上,PLC通讯接口就烧了。PLC的通讯板已经修了二次。刚刚又烧了,把电脑都烧坏了,现在没有维修的方向了,故障原因也不知道?
85426
ZCMY 版主
文章数:47430
年度积分:1485
历史总积分:85426
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/8/20 9:15:07
#1楼
你的下载电缆没问题吧?
10683
heshilih
文章数:1066
年度积分:390
历史总积分:10683
品牌积分(施耐德):32
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2021/8/20 9:48:18
#2楼
下载电缆应该有短路现象吧,不然怎么会这样
10476
Tivian
文章数:2484
年度积分:52
历史总积分:10476
品牌积分(施耐德):53
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/8/20 13:05:11
#3楼
换根有隔离功能的通讯线
28475
秀空
文章数:13418
年度积分:101
历史总积分:28475
品牌积分(施耐德):95
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2021/8/20 13:33:59
#4楼
线有问题吧。
28183
cfg168
文章数:17072
年度积分:79
历史总积分:28183
品牌积分(施耐德):127
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/8/20 13:57:04
#5楼
通讯口不建议带电拔插,尤其是数据线连接操作的环境时候,非常适宜断电的情况下。再不济,至少也要把电脑给关机以后,再接插数据线,接好以后电脑再再次开机。小心使得万年船哟。
就跟连接导线的时候,没有验电设备,全部假设为有电带电接驳的案例一样。
26643
goldage
文章数:15140
年度积分:2145
历史总积分:26643
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/20 21:36:39
#6楼
信号线没有隔离么?
38209
知道一点
文章数:22649
年度积分:428
历史总积分:38209
品牌积分(施耐德):171
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/20 23:15:37
#7楼
以下是引用ghq18182021/8/20 9:12:20的发言:
PLC与电脑一连上,PLC通讯接口就烧了。PLC的通讯板已经修了二次。刚刚又烧了,把电脑都烧坏了,现在没有维修的方向了,故障原因也不知道?
能讲的在多些吗
通讯口是232/422还是USB,供电是AC220V还是DC,DC模块是实验室电源,还是开关电源
曾经发生的事情可能对你有帮助
PLC dc24供电,USB与电脑通讯,DC电源是实验室常见可调电源----这些信息是在烧过2次电脑接口,4次维修后才规整给出
后建议买个开关电源,几十元的,应该解决了---没再找来
类似还出现过自制简易直流电源的,建议后都没在找回来。

上边几位的意见很中肯,线路耦合电压,正在通讯时插拔通讯线,都很容易损坏接口
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8588
chengzheng
文章数:1657
年度积分:410
历史总积分:8588
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/8/21 6:28:00
#8楼
通信线不对吧?
28003
guanyumou 版主
文章数:10554
年度积分:186
历史总积分:28003
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/8/21 12:06:58
#9楼
感觉用的通信电缆不对,不能看见接口类型一样就往上插,还要看看电气接口。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006