电控柜内照明的电源,开门亮灯哪种。灯电源一般接在总空开之上还是之下,各有什么优点?
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/8/19 16:55:13
#1楼
我做的设计都是在总开以下,有独立的断路器,配合门开关,实现开门亮灯关散热风扇,关门关灯开风扇
1821
天际之音
文章数:44
年度积分:280
历史总积分:1821
注册时间:2018/11/7
发站内信
发表于:2021/8/19 16:59:36
#2楼
如果需要维修拉下总开关,照明灯就不亮了,有点不方便
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/8/19 17:03:54
#3楼
回复 #2楼 天际之音
拉总闸的维修属于特殊情况,电柜内仍有电,可能存在危险,还是安全第一重要
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/8/19 17:04:02
#4楼
总闸下独立断路器控制。如果说不方便,那灯具坏了需要更换的时候也不是一样嘛对吧。
5880
第三颗牙
文章数:696
年度积分:733
历史总积分:5880
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2021/8/19 17:51:46
#5楼
赞同一楼观点,拉下总闸就是告诉大家柜内没电,如果柜内照明还有电、门限位也有电,检修如何避免触电事故发生。
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/8/19 18:00:59
#6楼
现场柜子多的话,可以单独走一路辅助电源,用于柜内插座和照明。互不影响。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
20501
fireray
文章数:3648
年度积分:1194
历史总积分:20501
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/8/19 19:41:12
#7楼
虽然做出的柜子都是放在总开关下,但是觉得放在总开关上口,用一个一安断路器做保护,还是有好处的。一灯亮表示进线是带电的,二柜内断电同时灯亮方便检修。
此帖发自手机工控论坛
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/19 20:34:08
#8楼
以下是引用天际之音2021/8/19 16:59:36的发言:
如果需要维修拉下总开关,照明灯就不亮了,有点不方便

这个确实是个问题,还是从总空开上面取,灯可以用DC24伏的,开关电源用个单独的小盒子放着,这样就解决了安全问题
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/19 21:16:45
#9楼
我认同一楼的