您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:1022 [上一页] [1] [2] [下一页]
1719
dflckl
文章数:251
年度积分:50
历史总积分:1719
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2010/3/1
发站内信
发表于:2021/8/16 10:44:38
#0楼
原装是直流24V输出,现在是24V-70多V输出直接把直流24V的中间继电器烧了,大神有什么办法补救吗?降压模块可以吗?
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
品牌积分(施耐德):170
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/16 13:22:43
#1楼
70多伏哪里来的,找出来问题就解决了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
品牌积分(施耐德):9
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/16 13:49:38
#2楼
直流24v输出,变成了70多V,这不明摆着电源坏了吗?
可以修一下电源,变压器坏了就换变压器,整流模块坏了就换整流模块。这么折腾还不如直接换个新的开关电源。
干这一行不要什么都想着修,你可以研究哪里坏了,但是修的最好还是不要用在项目上,没准你还没出门呢就又坏了。
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/8/16 14:36:44
#3楼
瞎搞一通,24V就24V的,你用24V的开关电源就行了;
1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
品牌积分(施耐德):249
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2021/8/16 17:21:23
#4楼
回复 #2楼 121111115
有道理!
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
品牌积分(施耐德):27
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/8/16 19:30:45
#5楼
回复 #3楼 ZCMY
版主说得对!赞成。
森林之王
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/16 22:22:54
#6楼
没什么补救的了,换个新的开关电源就可以了。

正常是24V输出的,现在是24V-70多V输出,就是开关电源坏了
大家一起学习
1322
天放客
文章数:16
年度积分:56
历史总积分:1322
品牌积分(施耐德):3
注册时间:2011/8/26
发站内信
发表于:2021/9/14 20:27:38
#7楼
版主说得对!赞成。
1771
甫哥 版主
文章数:230
年度积分:67
历史总积分:1771
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2015/4/8
发站内信
发表于:2021/9/16 7:52:38
#8楼
 如果维修:应该重点检查开关电源的电压反馈控制部分(如:输出电压微调电位器等)。故障排出前,不可无负载上电,否则开关电源可能彻底烧毁。因电压调节控制部分失效,开关电源工作在最大输出功率。
 或直接更换新的开关电源。
[此贴子已经被作者于2021/9/16 7:57:29编辑过]
6507
1056128144
文章数:1129
年度积分:421
历史总积分:6507
品牌积分(施耐德):18
注册时间:2018/2/23
发站内信
发表于:2021/9/16 13:54:20
#9楼
看见找大师,壯起胆进来,企图侥幸冒充一把大师。
一看问题,大失所望。
拒绝回答!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报