您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:6个,阅读:858 [上一页] [1] [下一页]
50
suzheng68143
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/3
发站内信
发表于:2021/8/15 16:39:00
#0楼
求救啊,救救孩子吧。。。
刚开始学习Q系列,程序仿真时好好的,实际PLC接线运行却没反应。。。。

编了很简单的一段小程序:
附件 1.jpg

理论上只要接通X1,那M0和Y41都会接通,仿真出来也确实如此。


但是,当把线路接好后,接通X1后,Y41却没有任何反应。

单独控制X1和Y41却是可以的,比如:

(a)接通X1输入,能够监控到X1是已经得电的,如下图。但是M0和Y41却没反应???
附件 2.jpg

(b)单独手动修改Y41的值,Y41端口外接的灯是能亮的,监控图如下:
附件 3.jpg

接线应该是没问题的。

搞半天也不知道哪里出了问题,是没设置好,还是哪里写错了?

求助各位大侠
[此贴子已经被作者于2021/8/15 16:44:27编辑过]
37231
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1583
历史总积分:37231
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/8/15 16:46:51
#1楼
以下是引用suzheng681432021/8/15 16:39:00的发言:
求救啊,救救孩子吧。。。
请确认PLC处于运行(RUN)状态。

Good Luck~
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/15 21:53:05
#2楼
说不清楚的直接上图会更容易得到准确答案
420
LY-刘
文章数:540
年度积分:420
历史总积分:420
注册时间:2020/4/29
发站内信
发表于:2021/8/16 7:59:57
#3楼
X1信号持续时间低于PLC扫描周期,建议使用中断程序处理
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/8/16 8:42:13
#4楼
这么简单的程序,是否接线的问题?
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2021/8/16 13:41:57
#5楼
没运行么
50
suzheng68143
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/3
发站内信
发表于:2021/8/16 20:50:58
#6楼
搞半天总算查出来了,原来RUN状态指示灯一直处于闪烁状态。。。。。。我以为闪烁状态就是正常运行的意思。
造成的原因应该是载入程序的时候拨到STOP,载好程序后拨回RUN,这时RUN的指示灯就是闪烁的,之前一直以为这个是正常的就直接运行了。
后来再把状态杆拨回STOP再到RUN之后,RUN的指示灯处于常亮状态就OK了。。。。 表情汗颜啊

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005