您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:2个,阅读:3485 [上一页] [1] [下一页]
11784
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1018
历史总积分:11784
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/13 22:43:45
#0楼
最近做一个项目,用了汇川3UPLC,汇川总线630P-C的总线伺服,第一次用汇川的PLC,磕磕碰碰搞得差不多,现在遇到几个让我很疑惑的问题
附件 微信图片_20210813223226.jpg

附件 微信图片_20210813223237.jpg

附件 微信图片_20210813223256.jpg

附件 微信图片_20210813223305.jpg
 伺服电机走速度模式,旋转圈数,伺服脉冲圈数 500 减速比1;15
问题1  我伺服电机脉冲圈数设得的是500,同样的速度  当电机旋转一周脉冲为16#500时,电机速度特别慢,当电机旋转一周脉冲为16#800000时,电机速度特别快,这个脉冲旋转圈数越大时,速度也越快,这让我百思不得其解,我的速度与这个脉冲旋转圈数有什么关系,这个不是计算脉冲当量的吗?难道是我哪里设置有问题吗?
问题2 走速度模式控制, 我速度设为5000,加速度与减速度设为20000或者更大,电机要停下来特别慢,估计差不多要几百毫秒(肉眼感觉停下来要好久),汇川这个速度,加速度,减速度,单位应该都是分钟时间多少转吧
反复看汇川手册,百思不得其解,特请教坛里各位大佬,给小弟指点迷津!表情表情表情


11784
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1018
历史总积分:11784
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/13 22:47:29
#1楼
补发图片,第一张图片传错了,第一张图片齿轮比设置设置的是1;15
附件 捕获.jpg
11784
逍遥的久鸣
文章数:4433
年度积分:1018
历史总积分:11784
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/8/13 23:01:45
#2楼
晚上回家在网上各处百度,终于在汇川社区找到了答案
附件 捕获.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002