您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:1577 [上一页] [1] [下一页]
2947
zhp644202
文章数:675
年度积分:62
历史总积分:2947
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2021/8/9 13:23:59
#0楼
各位,请教一下。
step7.v5.5上载组态报错。打开硬件组态profibus很多站点都是打问号,模块信息不完整。(后来完装若干个GSD文件)已经显示正常。但是上载仍出现软件提示组态报错。因新增第三方profibus模块需要修改组态。上次在GSD不完整的情况修改组态,下载到CPU,报警。这次会出现吗?内心纠结中。有此项目前辈们指点一二,不胜感激。
附件 90618b26675b804f7b3f6e9683cc0d0.jpg

附件 a0becfd940d203871d8f72d3e4370da.jpg

附件 eec36af376cae198a9f7a92efbcfad6.jpg

附件 ef58cb7d4697f3ab83191fed8e72bc6.jpg

昨天完成的组态,及分析
附件 c070acd47f70289a615bdb9c502edfe.jpg



附件 05c89927013741eb1115024c238a474.jpg

附件 530c925fe96d448ea27f28d704c6cfd.jpg



女儿11岁了
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2021/8/9 16:12:26
#1楼
对楼主的描述理解的不是太到位,就我自己处理过的,建议最好在原始设备装机带的程序中修改,如果没有原始程序,
1、普通DP站可以通过安装GSD文件识别后再修改,下载。
2、带S120的站显示问号应该不行,我有一次上载的站点也能正常显示S120站点,但是下载后S120控制单元一直无法通讯,最后找到原始程序解决的。后发现自己上载的S120站点缺少一个chart文件。而看楼主描述之前修改过,S120站没问题,可能是跟具体应用有关。
供参考,多交流分享!
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
2947
zhp644202
文章数:675
年度积分:62
历史总积分:2947
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2021/8/9 16:51:08
#2楼
回复 #1楼 cgmguangming
一开始我的电脑没装S120软件包报错。上传后是没有S120站点。站地址8.编码器从站缺少10个。站地址分别:16-26.修改组态后报错诊断:访问地352报错,对应OB块无数据。编码器指示灯报错。就是软件中S120上传组态过程中报错导致。昨天使用的是朋友一台电脑做的组态通信。工程拷备给我后。用我的电脑打开就是S120站显示问号了
[此贴子已经被作者于2021/8/9 16:55:27编辑过]
女儿11岁了
2947
zhp644202
文章数:675
年度积分:62
历史总积分:2947
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2021/8/9 16:54:18
#3楼
回复 #1楼 cgmguangming
准备下班了。程序晚发上传
女儿11岁了
2947
zhp644202
文章数:675
年度积分:62
历史总积分:2947
注册时间:2012/9/28
发站内信
我秀我做2014
工控人谈电商
发表于:2021/8/10 8:46:54
#4楼
回复 #1楼 cgmguangming
不让上传。其实就是你说的软件应用问题了。
附件 332726ffd8a910ccdfe0a3316b120bf.jpg
[此贴子已经被作者于2021/8/10 8:47:39编辑过]
女儿11岁了
50
刀枪blue
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/9/7
发站内信
发表于:2021/9/15 14:47:43
#5楼
回复 #1楼 cgmguangming
找到准确的GSD文件,否则你如果改了硬件组态,都没法编译,就算编译了,可能你这个站就没了。所以要么问编写源程序的人要,要么自己根据版本号型号自己上第三方设备的厂家的网站上找,不一定能找到。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004