您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:6个,阅读:1360 [上一页] [1] [下一页]
56
3358319970
文章数:543
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2020/8/17
发站内信
发表于:2021/7/30 9:10:49
#0楼
我们通常在做非标设备的时候,经常会遇到需要不同品牌PLC之间数据交互,这里提出了一种简单易实现的解决方案(不需要增加硬件成本,不需要PLC双方写通讯指令)

下面是我做的一个测试的程序(一台威纶MT8102IE+1200PLC+台达AS332PLC),前提是IP设置在同一个网段里,威纶触摸屏写如下宏指令,周期执行即可!

附件:
[本地下载]
1127
luoqing1117
文章数:183
年度积分:54
历史总积分:1127
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/7/31 20:52:35
#1楼
测试的程序(
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/1 0:59:03
#2楼
这个宏仅仅是单向传输数据,不能双向传输
macro_command main()
bool M=0
bool M1=0
GetData(M, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 0, 1)
SetData(M, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 10, 1)
GetData(M1, "DELTA AS300 MODBUS TCP/IP", Y_Bit, 2, 1)
SetData(M1, "Siemens S7-1200/S7-1500", Q, 11, 1)
end macro_command
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
119
阿李88
文章数:46
年度积分:119
历史总积分:119
注册时间:2020/12/11
发站内信
发表于:2021/8/2 9:47:11
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2021/8/2 23:27:03
#4楼
用Modbus TCP不香吗?
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
10589
heshilih
文章数:1058
年度积分:896
历史总积分:10589
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2021/8/3 17:22:56
#5楼
还不错,下载学习学习
621
tao355366211
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:621
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2021/8/7 10:57:11
#6楼
非常感谢

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报