您现在所在的是:

变频器维修

回帖:2个,阅读:3271 [上一页] [1] [下一页]
16272
yuanyuesheng
文章数:3169
年度积分:1386
历史总积分:16272
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2021/7/10 18:42:26
#0楼
一、故障现象:
1、空载,上电,报F0001,不可复位。查F0001,为过电流,有外部原因,参数原因,变频器故障。排除外部、参数原因,确认是变频器故障。
2、这里所谓的过电流,是指UVW输出过电流。
3、初步判断,是UVW输出电流检测故障。
二、检测维修:
1、打开变频器上机壳,用偏平电缆连接电源驱动板、CPU板、IO板、面板;
2、变频器L1-L2上电,报警F0001出现;
3、直接检测UVW的3个输出电流检测芯片786J的输入测1-8脚间电源电压(应为5.1V)、输出侧14-16脚间电压(应为5V),发现W相786J芯片1-8脚间电压为2.XXV。挑开其1脚,测其焊盘处电压为5.1V正常。可断定芯片损坏,直接更换。OK!

附件 更换W相786J.jpg
[此贴子已经被作者于2021/7/10 21:42:25编辑过]
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/7/11 8:54:32
#1楼
   学习了,好经验!
雷电
22358
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:982
历史总积分:22358
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2021/7/11 10:24:13
#2楼
跟楼主学习了,谢谢分享。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003