您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:14个,阅读:1164 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
秋hin2382
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/7
发站内信
发表于:2021/7/7 10:24:07
#0楼
三菱PLC fx3u 发送定量脉冲,发送完一串后再次启动指令发送下一串需要经过最少一个扫描周期后才能启动,请教大神们,有什么方法可以做到不受扫描周期限制,发送完一串随时可以发下串的方法?万分感谢指点表情
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/7/7 15:15:34
#1楼
三菱设计就是这样的,估计没得办法。再说你有这么赶时间吗,一个扫描周期就几十毫秒的时间。
大家一起学习
50
秋hin2382
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/7
发站内信
发表于:2021/7/7 15:32:27
#2楼
回复 #1楼 YXBK
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/7/7 16:03:13
#3楼
以下是引用秋hin23822021/7/7 15:32:27的发言:
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次

还要好多次,这是应用在什么设备上,要这么快的速度
大家一起学习
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/7/8 9:01:20
#4楼
以下是引用秋hin23822021/7/7 15:32:27的发言:
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次
呵呵;看来对PLC的工作扫描周期不了解;
50
秋hin2382
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/7
发站内信
发表于:2021/7/8 11:15:43
#5楼
以下是引用ZCMY2021/7/8 9:01:20的发言:
以下是引用秋hin23822021/7/7 15:32:27的发言:
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次
呵呵;看来对PLC的工作扫描周期不了解;
怎么说?还请指教表情
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2021/7/8 15:09:32
#6楼
间隔一个扫描就行。利用位条件
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/8 17:10:42
#7楼
以下是引用秋hin23822021/7/7 15:32:27的发言:
#感谢回复#
赶时间的,一个扫描周期要启停指令发好多次

你在做光刻机吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
929
wenjian1
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2008/3/2
发站内信
发表于:2021/7/8 21:04:57
#8楼
都是ms级扫描周期的,不影响二次发脉冲吧
50
秋hin2382
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/7/7
发站内信
发表于:2021/7/9 10:12:53
#9楼
回复 #7楼 蛇会大学
我设想的是启动信号来自外部计数脉冲,高速时有约700Hz,所以是要每1ms就启动一次。不知道是不是我设想的方向不对