您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:15个,阅读:2546 [上一页] [1] [2] [下一页]
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/6/30 11:23:53
#0楼
1台台达DVP12SE11R设备调试完正常运行了几天后突然出现停在关位置后启动反向运行到开位置时PLC莫名转为STOP,表面看无法驱动设备了,后来监控发现PLC转为STOP状态。
联机情况下,软件改变PLC到RUN状态,正常运行后,停在关位置启动运行到开位置时PLC还是又莫名转为STOP状态。
同样2套设备,另一套一直正常,所以暂时不要考虑PLC程序问题。
什么原因会导致PLC运行过程中会切换到STOP状态?大家有遇到过这样的现象没?
注:DVP12SE11R+DVP16SP11R,启动开动作(Y20/Y21)是由扩展的16点输入输出模块输出的信号驱动。
苦逼的奋斗者
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/6/30 12:12:13
#1楼
程序一样的话,你把另一套换这边试下会不会这样;
10359
Tivian
文章数:2451
年度积分:1535
历史总积分:10359
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/6/30 13:37:29
#2楼
估计是电源OK信号问题,
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/6/30 13:48:10
#3楼
目前怀疑:1.run/stop开关;2.DC24/DC12V电源;3.plc主机模块与扩展模块插接(拆下来重新插接一下,注意一定要锁好上下的锁扣);4.CPU问题;5.扩展模块问题。
只能一个个更换排除了……
苦逼的奋斗者
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/6/30 21:40:43
#4楼
台达这个问题的话,建议你新买一个重新灌程序进去,原来那个如果能和PC联通就试一下能不能清空程序,再重新灌一次程序,不能联通清空的话就丢垃圾吧,出去维修设备最讨厌的就是遇到这个
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/6/30 22:40:30
#5楼
有上位机参与?

换个CPU试试
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/7/1 9:38:53
#6楼
回复 #4楼 goldage
您是不是遇到过这种情况?我们现场遇到的情况基本与您描述差不多。
我让现场售后恢复出厂值后重新下载试一试,他怕丢掉设置好的IP地址以及一些参数;清除程序及内存,竟然弹出来“PLC被密码锁住了  请先解除密码”的对话框(我向来不设置任何密码)。
从种种迹象看,大概率应该是PLC自身有问题了。
苦逼的奋斗者
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/7/1 9:43:09
#7楼
是有上位机。DVP12SE11R+DVP16SP11R网口光电转换与上位机组态王连接监控并且配合有视频显示。实际监控的2套设备在井下,目前看到的现象都是在地面监控室监控程序看到的,没有去现场。
苦逼的奋斗者
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/1 21:01:14
#8楼
回复 #6楼 qjj740210
遇到过,多次,PLC加个触屏或文本,触屏或文本显示通讯故障,检查是PLC停止运行,检查外部元件全部正常,拆机不能PC连机,不能读写,检查PLC硬件没发现问题,找设备供应商提供PLC,换上设备正常,点数不多的小机子做的打包机
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2021/7/6 16:41:33
#9楼
回复 #8楼 goldage
售后现场更换了一台新的SE,换回来故障机测试:
1.输入X7,正常;X7断开,PLC立马转入STOP状态(现场X7是设备关到位传感器信号,这样现场描述的故障状况完全没错)
2.PLC程序区清除,正如现场说的那样,弹出提示框“PLC被密码锁住中!请先解除密码!”的提示。(压根就没有密码,何来密码锁柱?)
3.监控正常,监控M1035=1。这样不难理解上述1的现象。
3.试着恢复出厂值,成功!重新下载程序,现在一切又恢复正常。

莫名其妙。程序中压根就没有用到M1035,M1035怎么自己置位了?还好!恢复出厂值后M1035复位了,恢复正常。
苦逼的奋斗者

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004