#0楼
为什么0和1不能同时选择

附件 微信截图_20210617104553.jpg

附件 微信截图_20210617104604.jpg

附件 微信截图_20210617104621.jpg



大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
1628
VvORCG
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1628
注册时间:2019/3/2
发站内信
发表于:2021/6/17 18:36:12
#1楼
A,B相HSC0用了I0.0和I0.1,用第二个A.B相要用HSC2了
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2021/6/17 19:25:32
#2楼
HSC0用模式0就可以再使用HSC1