您现在所在的是:

PLC发展趋势讨论

回帖:12个,阅读:1681 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

PLC程序控制

897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/4/23 8:58:33
#0楼
车间有台搅拌电机,控制方式为变频器控制。现在生产需要手自动控制即:自动时电机正转运行30分钟后停止2分钟,再反转运行30分钟。一直循环。手动时操作正转或反转即可。现在我用正反转定时器可以解决问题,如果用三菱PLC程序怎么写。请教下各位
此帖发自论坛手机版
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/4/23 10:35:16
#1楼
你得要求不明确啊,是全走PLC呢还是手动部分外部控制,自动走PLC.个人建议手动控制可以走外部,这样PLC有问题都不耽误生产。表情
[此贴子已经被作者于2021/4/23 10:38:01编辑过]
12613
FORELF
文章数:3165
年度积分:917
历史总积分:12613
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2021/4/23 11:00:18
#2楼
可以不用PLC,直接旋钮、按钮、继电器和定时器完成。
let me go任我行
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/4/23 11:19:04
#3楼
楼主估计想练手表情
85324
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1383
历史总积分:85324
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/4/23 12:39:05
#4楼
就这个功能用时间继电器就可以了;
38057
知道一点
文章数:22550
年度积分:2476
历史总积分:38057
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/4/23 12:55:00
#5楼
正反转定时器?能行,改成正反转开关就不会啦
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/4/23 13:00:45
#6楼
以下是引用4353261612021/4/23 8:58:33的发言:
车间有台搅拌电机,控制方式为变频器控制。现在生产需要手自动控制即:自动时电机正转运行30分钟后停止2分钟,再反转运行30分钟。一直循环。手动时操作正转或反转即可。现在我用正反转定时器可以解决问题,如果用三菱PLC程序怎么写。请教下各位
增设手动/自动旋钮开关,该开关负责接通\断开时间继电器的供电,以便在手动执行的时候,让自动计时程序陷入断电瘫痪。PLC程序的编制应参考这一思路进行编制。
42323
YXBK 版主
文章数:19443
年度积分:2737
历史总积分:42323
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/4/23 15:35:06
#7楼
附件 微信截图_20210423153421.jpg

附件 微信截图_20210423153442.jpg
大家一起学习
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/4/23 15:50:24
#8楼
有的变频器就有基础的PLC功能
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/4/23 19:52:43
#9楼
回复 #7楼 YXBK
谢谢大哥
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005