这个驱动器在运行一段时间偶尔报警50.6,停止时热过载报警,电机和电机线都换过了,还是偶尔会这样报警。
求助是不是哪个参数设置有问题?
此帖发自手机工控论坛
54
马西
文章数:31
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2019/1/22
发站内信
发表于:2021/4/20 19:59:17
#1楼
确认机械问题负载率过高
697
lzhyyzb
文章数:76
年度积分:76
历史总积分:697
注册时间:2018/5/9
发站内信
发表于:2021/4/27 14:58:58
#2楼
机械负载部分确认过了没问题。