施耐德 ATV930D75N4Z变频器控制三速马达的起重机械,小负荷马达能运行,带大负荷马达不能运行,求技术分析?

附件 1.jpg



1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
品牌积分(施耐德):249
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2021/4/19 14:33:30
#1楼
可以下载这个看看:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=474926
1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2021/4/19 15:14:04
#2楼
有具体的报错代码不!
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/4/19 15:28:35
#3楼
个人分析,你的起重设备刹车怎么样的,会不会小负荷的时候变频器带着刹车一起强启动了。然后带大负荷的时候因为刹车的原因加重了负荷然后启动不了。设置下你的起始频率调高点看看。然后你用变频器控制后电机只要一个速度就可以了,其他速度可以外部端子控制变频器了。
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/4/19 16:39:17
#4楼
提升负载最好选择大一级别变频器,否则容易报警。加减速时间可以根据工况可以适当延长,对变频器有好处。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/19 21:28:33
#5楼
这个要做电机识别
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/4/20 6:52:27
#6楼
问题描述不全面,原来正常吗?新变频器吗?电子过流保护多少?
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2021/4/20 7:22:02
#7楼
查看报错的具体故障代码。
17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
品牌积分(施耐德):29
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/4/20 7:43:22
#8楼
930如果选型美问题的话,启动前最好做个电机识别
2408
xiangtao3
文章数:500
年度积分:50
历史总积分:2408
品牌积分(施耐德):547
注册时间:2007/1/1
发站内信
发表于:2021/4/20 10:44:16
#9楼
电机识别