记一次更新昆腾140双机热备CPU程序的过程

由于140cpu不像新的M580那样可以在线修改模拟量通带的组态
所以我需要停机重新下载程序

1.拔下cpu上热备光纤.
2.关闭备用cpu电源.
3.按住备用cpu上的ESC键 ,然后送上备用cpu电源,等待液晶屏上显示等待两秒钟,完成之后.松开ESC
4.第三步为清空备用cpu内部程序.清空之后.备用cpu会显示 no configuration
5.更新主cpu程序.
6.插回热备电缆.主cpu程序会自动传输至备用cpu

注.上载源程序之后一定要把plc中的数据也保存上来...用"将PLC中数据保存到文件"将数据保存成DAT.或者DXF格式.
  我操作完成之后..备用cpu先是自动转成了standby模式...过了一段时间之后...又变成了offline模式.不知道为什么
  我又在电脑上进行了一次"将程序传输至备用CPU"  备用cpu才又转到了standby模式.