您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1713 [上一页] [1] [2] [下一页]
5797
truezhang
文章数:953
年度积分:126
历史总积分:5797
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/4/16 15:30:59
#0楼
如题,本来单相设备是接火线和零线的,假如零线那端也接了同相的火线,那设备是会烧坏还是只是没动作?
43390
YXBK 版主
文章数:19916
年度积分:769
历史总积分:43390
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/4/16 15:56:52
#1楼
不会烧坏只是没动作
大家一起学习
19972
honghaii
文章数:7978
年度积分:335
历史总积分:19972
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/4/16 15:57:35
#2楼
同样的观点。
18474
qq2994216177
文章数:5365
年度积分:126
历史总积分:18474
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/16 17:20:22
#3楼
没有电压差,设备不工作而已……
此帖发自手机工控论坛
50
1127259715
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/29
发站内信
发表于:2021/4/16 17:27:27
#4楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62
18041568892
文章数:183
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2019/2/12
发站内信
发表于:2021/4/16 18:58:34
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27287
goldage
文章数:15389
年度积分:579
历史总积分:27287
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/16 21:49:13
#6楼
上级开关跳闸
28240
cfg168
文章数:17073
年度积分:54
历史总积分:28240
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/4/16 23:13:40
#7楼
这就跟供电线路的零线断了一样,设备的零线会带电(火线传导到零线接线端子处形成回路,但是没有电流流动无法做功)。
50
phmjf
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/24
发站内信
发表于:2021/4/17 11:52:57
#8楼
你看高压线上的鸟,两只脚站在一条相线上,它烧坏了吗
8789
zzsh889
文章数:134
年度积分:188
历史总积分:8789
注册时间:2013/2/21
发站内信
发表于:2021/4/17 14:29:33
#9楼
类似于断路器处零线开路