兆欧表选择

26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/4/9 0:03:28
#0楼
一台水泵,380伏,15千瓦。我用1000兆欧表摇测绝缘,对地0.2兆欧。师傅说不能用1000的,必须用500的表,500的表摇测肯定没有问题。由于现场没有500兆欧表,我无法判断师傅说的是否对错。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 4:33:49
#1楼
以下是引用woshigoutou2021/4/9 0:03:28的发言:
一台水泵,380伏,15千瓦。我用1000兆欧表摇测绝缘,对地0.2兆欧。师傅说不能用1000的,必须用500的表,500的表摇测肯定没有问题。由于现场没有500兆欧表,我无法判断师傅说的是否对错。
师傅永远是师傅  正确  可以用  但要慢些摇  50/1分钟转左右
此帖发自手机工控论坛
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/4/9 5:18:47
#2楼
以下是引用超级大手2021/4/9 4:33:49的发言:
那如果使用500兆欧表摇测绝缘会显示无穷大??
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/9 5:24:49
#3楼
以下是引用woshigoutou2021/4/9 5:18:47的发言:
证明两摇表都是好的 测量结果也对 没问题
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/9 5:26:14
#4楼
380V的设备确实应该用500V兆欧表测量就可以了,你这种情况应该不会显示无穷大……
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/4/9 7:49:35
#5楼
低压380是用500V的摇表测绝缘电阻的,一般不低于0.5兆欧就可以使用,你用1000V的摇表是0.2,那么500V的肯定会大于0.2的,至于会不会大于0.5就不好说了,既然师傅那么肯定,就相信师傅好了。

你也可以用1楼的方法试试,摇慢一点,用万用表测量一下摇表的输出电压,在500V时的电阻值。
大家一起学习
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/4/9 8:17:54
#6楼
国内常用市电(单相220V、三相400V测试绝缘都是500V级摇表)只有做耐压测试才会高于500V
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/4/9 16:44:35
#7楼
我要是有一个表就好了,一试验就知道了。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/4/9 21:21:53
#8楼
绝缘才0.2 可以的话上绝缘漆进烘箱做保养,不然也是难保啥时候出问题的
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/4/9 21:49:26
#9楼
我用过1000V 500V摇表,还有1000V多数字电阻表测过240长300米的电缆,基本上数据差不多,主要是当时用数显打500V测绝缘电阻在0.4-0.5兆欧,感觉靠不住又用摇表来摇 。