有个TM238LFDC24DT.写个输出全点亮程序,程序里q0-q3有输出,但是plc q0-q3指示灯不亮,也没有24v电压输出。
上电重启后,q0-q3指示灯持续大概3秒又熄灭,期间q0-q3有24v电压输出。应该不是程序问题,软件监控和plc故障灯都没有显示报警。
附件 1.jpg

附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2021/4/8 14:50:17编辑过]
8135
0aguang0
文章数:1636
年度积分:258
历史总积分:8135
品牌积分(施耐德):2046
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2021/4/8 15:59:06
#1楼
硬件出问题了吧
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
品牌积分(施耐德):59
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/3/20 16:43:44
#2楼
可以是程序问题
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/20 20:45:50
#3楼
估计是硬件问题 公共端接触不好