您现在所在的是:

变频器维修

回帖:10个,阅读:1056 [上一页] [1] [2] [下一页]
1212
343662748
文章数:40
年度积分:225
历史总积分:1212
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2021/4/8 11:31:38
#0楼
吗的,这个三菱E740  15K的直流到底是咋样检测的啊?画了个草图很难看大家将就着看吧,大概是这个意感兴趣的,一起来研究研究。一直显示电压比实测电压高很多。查了相关元件都没有问题啊,跪求帮助啊!!!
附件 06b5b3b4ff563c392d1584bccaf5cea.jpg

附件 16c96901902c141e95e55f55701221c.jpg

附件 1d17289a1b13436603ed8a9cff9b9f1.jpg

附件 278b90b2ae56d5a0ae38de041554509.jpg

附件 457f60e1713ed104419f1e7b2982071.jpg

附件 845826080fc3db82524a668b39d3ec0.jpg



7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/4/8 15:17:34
#1楼
晕,好多天了,我估计你就只有C4没换了吧!话说你的显示电压会不会跟随供电电源线性变化!
10544
szh123456 版主
文章数:374
年度积分:639
历史总积分:10544
注册时间:2014/5/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2021/4/8 19:40:09
#2楼
我群里有图纸
1212
343662748
文章数:40
年度积分:225
历史总积分:1212
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2021/4/14 15:08:04
#3楼
回复 #1楼 AlsacePMuhLG
有的。
1212
343662748
文章数:40
年度积分:225
历史总积分:1212
注册时间:2017/12/12
发站内信
发表于:2021/4/14 15:09:23
#4楼
回复 #2楼 szh123456
什么群,我可以加进去吗
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/4/14 15:13:55
#5楼
回复 #2楼 szh123456
什么群?拉个我
2155
2238784699
文章数:81
年度积分:53
历史总积分:2155
注册时间:2017/11/8
发站内信
发表于:2021/4/15 15:59:29
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
50
xjea
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/4/14
发站内信
发表于:2021/4/16 16:15:43
#7楼
如果分压电阻确认都没有问题,那这个电压值估计是其它通路串进来了,把D12还有后面那个339芯片通路切断,看看有什么变化
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/4/22 14:26:41
#8楼
附件:
[本地下载]


要是下载请给个赞!表情
[此贴子已经被作者于2021/4/22 14:35:08编辑过]
森林之王
9660
1326893350
文章数:996
年度积分:1043
历史总积分:9660
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/4/22 14:28:36
#9楼
参考图大致一样的表情表情表情
[此贴子已经被作者于2021/4/22 14:32:38编辑过]