您现在所在的是:

北辰S系列无线模块体验

回帖:0个,阅读:612 [上一页] [1] [下一页]
1289
bcnet
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:1289
注册时间:2017/4/17
发站内信
发表于:2021/4/7 10:23:02
#0楼
实验一:三菱GXworks2编程软件通过BCNet-FX-S无线模块与三菱FX3U PLC无线直连。
目的:现场调试期间无需编程电缆频繁你插拔即通讯。
附件 5.jpg
通讯成功照片:
附件 6.jpg
结论:
需要将无线的IP地址固定为和模块的同一网段,模块无需更改,操作简单。
附件 7.jpg
附件 8.jpg

实验二:组态软件和编程软件同时和PLC通讯。
目的:现场使用过程中出现设备异常,但无法快速判断时如果能同时监控程序就会很方便排查故障。
附件 9.jpg
此时,com1,com2,WiFi指示灯同时闪烁。
现象:组态软件和编程软件同时打开通讯。

总结:此时组态通过BCNet-FX-S的X2与PLC通讯,编程软通过无线与PLC通讯,同时通讯无异常,可解决现场调试过程中双软件打开同时控制和监控矛盾的情况;
排除调试过程中触摸屏和笔记本总是切换插拔编程电缆的情况。

感想:
北辰的无线模块,操作简单实用,如果简单的使用无需修改多少参数,容易上手。由于是试验台上的试用不知道恶劣的现场环境效果如何,期待有机会使用。
目前对我来说最大的缺点是每种品牌每个型号都有对应的编程电缆,网线,模块,出差过程中需要随身携带不同的东西来应对突发面对不同产品,像我平时就要随身携带,西门子200编程电缆/200smart,1200,300网线或编程电缆/三菱FX系列/三菱Q系列/台达等不同品牌的不同型号。
期待贵公司有机会能做成一个标准模块,当然我也知道这有些强人所难了,最后感谢你们给我这次机会能体验贵公司产品,希望你们越来越好。

注:本文由产品试用者胡永吉提供。
[此贴子已经被jint于2021/4/7 14:29:44编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002