您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:930 [上一页] [1] [2] [下一页]
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 15:36:45
#0楼
请教下个问题,公司有2台雨水泵。雨水泵工作原理为公司水处理检测水质合格后自动启动水泵外排。现在环保局的意思是需要在雨水管网上加装电动阀门。工作原理为任何一台水泵开启后电动阀就需要开启,2台水泵同时关闭时电动阀关闭。想问下电路图
[此贴子已经被jint于2021/3/30 9:04:41编辑过]
此帖发自论坛手机版
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 15:41:05
#1楼
电动阀图纸
附件 Screenshot_2021-03-28-15-37-58-100_com.tencent.mtt.jpg
此帖发自论坛手机版
20501
fireray
文章数:3648
年度积分:1194
历史总积分:20501
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2021/3/28 16:17:05
#2楼
雨水泵如果是接触器控制的,就把阀的开关与线圈并上,或者用接触器的常开点做开关,总之就是接触器吸合阀门就开。如果是变频器控制的,要麻烦些。需要一点转换
此帖发自手机工控论坛
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 16:50:32
#3楼
回复 #2楼 fireray
如果这样就简单了表情,关键是我有2台水泵。随便开哪台都需要开阀。2台泵同时停才能关阀。而且电动阀不是那种得电开阀失电关阀。开跟关都需要得电。
此帖发自论坛手机版
4092
benclee
文章数:81
年度积分:866
历史总积分:4092
注册时间:2019/4/15
发站内信
发表于:2021/3/28 20:38:41
#4楼
要是图清楚点就好了
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/28 21:04:58
#5楼
这个电动阀应该还有个控制器吧(图比较小看不清楚),只要经过中间继电器去给信号控制器就可以了吧
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/3/28 23:15:09
#6楼
用一个中继解决
阀应该是带限位开关的
直流供电,+—开,-+管,到位自动断电,中继开点控制阀开,闭点控制阀关
交流同理

水泵1,水泵2接触器辅助接点都控制中继
如果是变频器,用输出点控制中继,输出点被占用,那就在加中继1,中继2
不难
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/3/28 23:16:44
#7楼
将电动阀改为单向阀,可否?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
11007
华星电仪
文章数:1574
年度积分:65
历史总积分:11007
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2021/3/29 9:29:50
#8楼
增加一个中间继电器,把原来的两台泵长开触点并联串上新加的中继线圈上就可以达到控制要求。见图:
附件 1616981213.jpg
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2477
刘刚VtDoERSp
文章数:267
年度积分:50
历史总积分:2477
注册时间:2017/6/30
发站内信
发表于:2021/3/29 10:39:49
#9楼
如果有开度控制需要电机流量来控制电动阀就麻烦,如果直接开闭就用简单