您现在所在的是:

电工技术

回帖:16个,阅读:1212 [上一页] [1] [2] [下一页]
11464
346953791
文章数:2897
年度积分:931
历史总积分:11464
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/3/28 19:54:29
#10楼
回复 #9楼 435326161
还要看你的进线方式是那种了,架空还是电缆。。一般这种变电站设计成二层。二层用于35KV进线,出线,计量,一层10KV。。室外是主变压器。。这是常规变电站设计。。
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/3/28 19:55:11
#11楼
要搞清楚以下问题:离你最近的变电站能提供什么级别的电压,距离有多少公里架空还是电缆,你厂内10kv高压电机单台最大容量是多少kw,你厂日后扩容需求如何。
[此贴子已经被作者于2021/3/28 19:56:11编辑过]
此帖发自手机工控论坛
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 19:59:48
#12楼
回复 #11楼 82252031
如果选用35KV高压线路的话,不管有多远都得引过来吧表情。我们厂区有3台高压电机,每台都是500KW。至于扩容的话暂时不考虑。35KV的话,输电容量足够了吧。如果以后扩容也没问题了吧
此帖发自论坛手机版
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 20:01:27
#13楼
回复 #10楼 346953791
您说的室外变压器是不是外线35KV高压线路是吧。
此帖发自论坛手机版
11464
346953791
文章数:2897
年度积分:931
历史总积分:11464
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2021/3/28 20:08:31
#14楼
回复 #13楼 435326161
是35KV变10KV,是当是主变压器用的。
897
435326161
文章数:53
年度积分:71
历史总积分:897
注册时间:2013/9/15
发站内信
发表于:2021/3/28 22:41:27
#15楼
回复 #14楼 346953791
嗯,如果是进线35KV的话需要2路。那么就需要2台主变。容量选多大经济合适。
此帖发自论坛手机版
5024
82252031
文章数:797
年度积分:255
历史总积分:5024
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2021/3/28 23:31:58
#16楼
才500kw还是10kv电压级别,电机启动完全没问题的,相信设计院提供的已是综合各种因素的最优方案,我们6kv电压560kw鼓风机2极电机启动都相当轻松。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003