以下是引用超级大手在2021/3/24 7:40:49的发言:
配置正确 学校后勤反应个别楼层不定期停水但很快又来水了 检查配置 远传线路 给水仪 恒压供水 都正常晚九点多恢复现场准备放弃离去 发现 变频始终处于全频工作 持续几分钟 并没转到工频接力 随后检查了一下按钮控制才发现当前位置不对 两选择按钮都处于工频状态 转到1 2号有了工频接力 严重的误判 害得我看了好几个小时 问学校后勤 说从来没动过
这是转过来后的状态 其实面板提示也有误导嫌疑 大家再检查这类故障时要注意首先要看一下当前状态
[此贴子已经被作者于2021/3/24 7:47:11编辑过]
楼上说1-2次看不懂,现在也看不全懂
选择开关标签
左有手-自提示明了,左手动,右自动
有1#(2#)工频,打左?打右?按楼主说法打左正常
没见到图纸,结合2#指示灯亮,猜测打左是变频,也可能是工频
设计根本没考虑使用者的思维
主开关左手动,右自动,可这二个开关没有明示
打左变频?可主开左是手动
打左工频?似乎正常,可主开在自动模式
这二货也标明左手,右自(当然接线要符合)是不是操作明了
你们说呐
检查几个小时,这二个开关打的不一致?应该很容易发现
都打右,电机为何能动作