您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:2202 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
赌气小孩
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/7
发站内信
发表于:2021/3/12 13:09:26
#0楼
请问当伺服在1的位置时,它要用什么指令才能回零,我用的是三菱FX系列PLC,除了用带DOG搜索指令外还有没有更好的指令实现让它一次就回到零点上呢,最好有个图给个例让我观摩一下下,没有也行null



附件 微信图片_20210315234748.jpg
[此贴子已经被作者于2021/3/15 23:48:07编辑过]
2分悬赏
9732
Sony1999
文章数:717
年度积分:1034
历史总积分:9732
注册时间:2017/7/13
发站内信
发表于:2021/3/12 14:19:45
#1楼
用ZRN指令也可以
10239
twtynijj
文章数:2603
年度积分:810
历史总积分:10239
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2021/3/12 16:51:27
#2楼
用绝对伺服 但挺贵 。
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/3/12 18:30:58
#3楼
具体是哪个FX系列,有FX2N  FX3U  FX5U
大家一起学习
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2021/3/12 19:06:21
#4楼
DSZR为什么不好用?
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/3/12 23:26:50
#5楼
不用回零指令,自己写程序遇到极限反转,遇到原点开关减速低速且脱离开关,然后爬行速度碰到开关停止并清零标志寄存器......

后果:有人骂你脱裤子放屁
[此贴子已经被作者于2021/3/12 23:27:24编辑过]
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
50
赌气小孩
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/7
发站内信
发表于:2021/3/15 23:49:36
#6楼
回复 #1楼 Sony1999
用ZRN的话只能在回原点的范围内能回吧?
50
赌气小孩
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2021/3/7
发站内信
发表于:2021/3/15 23:51:42
#7楼
回复 #3楼 YXBK
3U
9240
chi1225
文章数:2466
年度积分:636
历史总积分:9240
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2021/3/16 0:11:19
#8楼
直接用极限信号做原点开关!
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
9732
Sony1999
文章数:717
年度积分:1034
历史总积分:9732
注册时间:2017/7/13
发站内信
发表于:2021/3/16 9:34:38
#9楼
回复 #6楼 赌气小孩
原点装在限位的位置就可以了