您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:7124 [上一页] [1] [2] [下一页]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/3/6 10:46:51
#0楼
例如直流12V和直流24V电源的负端可以并联吗?我认为是可以的,还是想多了解下
5328
2233296153
文章数:660
年度积分:794
历史总积分:5328
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2021/3/6 10:56:43
#1楼
可以,我很多项目并联过,没听说使用上有有什么问题
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/3/6 10:59:18
#2楼
不但可以并联,有时还必须并联。比如有些传感器电源是12V的,用到PLC上。
大家一起学习
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/6 11:06:43
#3楼
肯定可以,我见过很多国外的设备开关电源ov接地呢!一个设备里有不同电压的开关电源……
此帖发自手机工控论坛
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2021/3/6 11:18:49
#4楼
完全可以,并在一起方便,安全可靠
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2021/3/6 11:31:37
#5楼
多谢各位大大意见
3842
dffeifei110
文章数:949
年度积分:141
历史总积分:3842
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2021/3/6 11:33:12
#6楼
24V和12V的0V端短接,没试过。一般都是分开安装的,没有放在一起,而且下端我都放了微断
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/3/6 20:08:52
#7楼
看你负载的要求,对电源来说二个的0V公共端相连是没有问题的;很多一个电源上有12V 24V多种电压输出的对应的负极都是公用的;
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/6 21:22:02
#8楼
并接,但不应该接地,虽然进口的柜子这点是接地,但现实中你接地上去,不知那天在机器边上烧焊,你的机器会莫名其妙的挂了
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/3/7 7:31:15
#9楼
以下是引用goldage2021/3/6 21:22:02的发言:
并接,但不应该接地,虽然进口的柜子这点是接地,但现实中你接地上去,不知那天在机器边上烧焊,你的机器会莫名其妙的挂了
那是你片面的想法,很多设备直流电源0V要求你必须接地,比如激光电源……
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005