(1)所有模板包括电源、DPU和I/O模块均可在工作状态下带电热插拔,带电热插拔不能影响系统的运行,增强系统的可维护性。(2)为保证系统的协调统一性及备件的可维护性,本地站和远程I/O站的底板应采用同系列规格的底板,所有的DI、AI、DO、AO、PS须采用和DPU对应的同一档次系列的模块。所有I/O模板的配置及编址通过软件实现,无跳线及DIP开关,能做到任意模块任意槽任何模板包括电源和DPU模板均可安装在底板的任意槽位,增强灵活性。


各位大神,这个是西门子s7-1200项目,请问下这两条怎么实现?DPU是什么了?
第一条中,可以随便热插拔还不影响运行怎么实现?
第二条中的槽位任意换怎么实现?
在线等呀
[此贴子已经被jint于2021/1/22 10:42:35编辑过]
此帖发自手机工控论坛
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/1/18 11:10:54
#1楼
以下是引用byf3941273752021/1/18 10:54:18的发言:
。S7-1200做不到上述要求。

Good Luck~
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2021/1/18 11:21:34
#2楼
以下是引用cvlsam2021/1/18 11:10:54的发言:
第一条在线热插拔可以实现吗?
此帖发自手机工控论坛
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/1/18 13:58:54
#3楼
以下是引用byf3941273752021/1/18 11:21:34的发言:
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2021/1/18 14:04:02
#4楼
1200搞不了这玩意;
印象中AB可以带电插拔模块
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2021/1/21 14:39:27
#5楼
估计出这个技术要求的人就是个只知道点皮毛的半桶水
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/21 20:32:10
#6楼
热插拔,很多项目招标文件里有这个要求,就是抄的文档,尤其是市政项目啥的。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/21 23:49:32
#7楼
奥迪的要求,奥拓的预算。
实际上小型机的扩展模块没必要热拔插,某个模块挂了的时候,估计主机也好不去哪里,CPU主机大概率跟着死机或者报警了,不断电重启不搞定。
17273
329345277
文章数:5565
年度积分:749
历史总积分:17273
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2021/1/22 5:29:01
#8楼
300 的模块好像有种底座是支持热插拔的
电源热插拔,目前还没用过电源是插针式的。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/22 7:34:19
#9楼
DPU是采用模块化设计,具有通信功能的智能化远程IO单元。
你一套小型PLC控制系统工程,谈啥远程IO模块?能用上远程IO模块的,至少是中型机的工程了吧?一套小型机才几千块钱,一套中型机几万块钱,能比么?另外要实现系统的可维护性,中型机工程一般采用双机或者多机以上冗余设计,就是两套以上的PLC主机同时运行,一主一备,造价嘛,不用想了,六位数甚至7位数的预算都是必须的,记住这只是电气系统的造价。