您现在所在的是:

CC-Link论坛

回帖:1个,阅读:1900 [上一页] [1] [下一页]
1840
handafen
文章数:277
年度积分:49
历史总积分:1840
品牌积分(CC-Link):3
注册时间:2001/3/21
发站内信
发表于:2021/1/13 8:57:29
#0楼
原本3台FX3U PLC通过CCLINK通讯,现在需要增加一个现场设备,通讯协议为MODBUS RTU,准备使用FX3U-CNV-BD+FX3U-485ADP-MB模块,这样做可行么?
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
品牌积分(CC-Link):62
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2021/1/13 11:05:52
#1楼
可以的,这两个独立的,不冲突的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003