朋友问我3台变频器的模拟量进一个2AD的BD板,有什么办法,我建议他其中两台通过继电器切换,一秒钟轮换刷新一次

这样有个问题,吸合一秒钟停一秒钟,一个小时就是1800次,一天是4 3200次,一年是1576 8000 次,我查了一下有些继电器的机械寿命是5千万次,不知道真正使用起来有这么耐用吗?这个电流很小,电气寿命应该可以忽略不计了吧。
[此贴子已经被作者于2021/1/12 11:59:21编辑过]
大家一起学习
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/1/12 12:02:28
#1楼
5000万次寿命只是传说;机械寿命与电气寿命不是一回事;
带负载能达到2~300W次的就算是好继电器了;
757
674615581
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:757
注册时间:2017/12/26
发站内信
发表于:2021/1/12 12:02:36
#2楼
实际用不了那么多次
此帖发自论坛手机版
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/12 12:06:12
#3楼
理想和现实还是有差距的
9097
711022027
文章数:812
年度积分:607
历史总积分:9097
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2021/1/12 12:23:15
#4楼
版主没听说有电子开关这个东西吗?
56
royinju
文章数:166
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2021/1/12 13:11:15
#5楼
终端继电器!
带负载能力可选择。
[此贴子已经被作者于2021/1/12 13:11:48编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/12 13:31:41
#6楼
治标不治本的解决方案,到时候你换继电器的钱,攒起来绝对够新增AD板的钱。
520
Rafael
文章数:163
年度积分:520
历史总积分:520
注册时间:2020/12/21
发站内信
发表于:2021/1/12 13:46:51
#7楼
继电器:我承受了我不该承受的痛苦表情
未来纵有诸多未知  也请怀抱赤子心  活出当下的坚强
791
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:791
历史总积分:791
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/1/12 13:47:00
#8楼
用电子开关。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
12069
limassol
文章数:748
年度积分:939
历史总积分:12069
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2021/1/12 13:47:42
#9楼
电气寿命十几万次,几天就要换了