电缆受外力断了

27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2021/1/8 15:35:24
#0楼
185电缆芯线被挖掘机挖断一根,现在不想重新放线,想直接接上使用,有什么好办法没?
此帖发自手机工控论坛
2400
201098wu
文章数:338
年度积分:59
历史总积分:2400
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2021/1/8 16:46:12
#1楼
压铜管接一段
此帖发自论坛手机版
6798
zjgxk
文章数:522
年度积分:218
历史总积分:6798
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/1/8 17:04:07
#2楼
简单点就铜管+热缩管+高压绝缘带+保护外皮,还见过买不到铜管,就用2个铜鼻子然后螺丝对接的
18805
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:78
历史总积分:18805
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/8 19:04:55
#3楼
接地下就是绝缘不方便弄,专业搞过的有把握……
此帖发自手机工控论坛
25227
wenquan753
文章数:15252
年度积分:50
历史总积分:25227
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/1/8 19:23:16
#4楼
电压等级不高的话可以修复使用
只要接头做好,防水做好就没问题了!
11519
646270767
文章数:792
年度积分:328
历史总积分:11519
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2021/1/8 19:32:14
#5楼
铜管对接,缠绕防水绝缘胶带,再套热缩管,外面再做一个防水接头套,并在断点处做一个检修井。最简单的方法就是在断线处直接安装一个防水电缆分接箱。
此帖发自手机工控论坛
45761
YXBK 版主
文章数:21069
年度积分:689
历史总积分:45761
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/8 19:44:56
#6楼
以下是引用zjgxk2021/1/8 17:04:07的发言:
简单点就铜管+热缩管+高压绝缘带+保护外皮,还见过买不到铜管,就用2个铜鼻子然后螺丝对接的

前不久就用2个铜鼻子对接了一条75的电缆,当时没有铜管。
大家一起学习
28418
cfg168
文章数:17111
年度积分:140
历史总积分:28418
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/1/8 20:47:10
#7楼
铜鼻上螺丝不好做绝缘,还是铜管压接以后方便做绝缘。
21077
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:171
历史总积分:21077
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/8 21:03:34
#8楼
低压电缆直接用铜套管接一段就行,高压电缆也一样,只不过要专门买中间接头套件。地下的电缆,接完之后要想办法把接头放在上面,再做一些防护措施。
29011
goldage
文章数:16058
年度积分:529
历史总积分:29011
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/8 21:05:53
#9楼
地埋线驳接关键是在于处理好绝缘防水