您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:18个,阅读:897 [上一页] [1] [2] [下一页]
1791
dingood
文章数:318
年度积分:77
历史总积分:1791
品牌积分(施耐德):140
注册时间:2013/8/26
发站内信
发表于:2021/1/7 10:04:10
#0楼
粉尘和灰尘让设备电器元件,触头机械性卡顿,粘连不复位,触点接触不良,时好时坏,造成短路,降低绝缘电阻,这怎么解决?
[此贴子已经被jint于2021/1/11 9:27:42编辑过]
8580
chengzheng
文章数:1655
年度积分:402
历史总积分:8580
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2021/1/7 10:21:42
#1楼
柜子通风处加防尘罩
5598
zjgxk
文章数:506
年度积分:722
历史总积分:5598
品牌积分(施耐德):29
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2021/1/7 10:23:39
#2楼
曾经给一个重粉尘车间做过一个正压电柜,原理是电柜进尽量气密性好,然后再通一根压缩空气管进电柜,然后持续的小流量输入洁净干燥的的压缩空气空气,使柜内气压保持正压,这样外部的粉尘就进不来了
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
品牌积分(施耐德):783
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2021/1/7 10:56:34
#3楼
回复 #2楼 zjgxk
这个看起来不错!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
品牌积分(施耐德):20
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2021/1/7 14:37:26
#4楼
想想无尘室的模式就好了,让内部压力永远高于外面就好了。
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
品牌积分(施耐德):783
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2021/1/7 14:40:57
#5楼
回复 #4楼 MIC小赖
我也想请教一下,无尘室的造价高不高?
温馨提示:
注册时间:2015/1/3
发站内信
2018春节活动(二)
发表于:2021/1/7 16:04:30
#6楼
回复 #2楼 zjgxk
此法可效仿
关注传感器编码器
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
品牌积分(施耐德):20
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2021/1/7 17:25:36
#7楼
以下是引用jint2021/1/7 14:40:57的发言:
我也想请教一下,无尘室的造价高不高?
我们不做无尘室,不过很多机台要求1000的洁净程度,比一般无尘室的高,都是一堆FFU。
19519
honghaii
文章数:7888
年度积分:1200
历史总积分:19519
品牌积分(施耐德):45
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/7 18:10:45
#8楼
我们防爆要求的场所就在用类似的柜子。
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/7 18:15:42
#9楼
密封配机柜空调