您现在所在的是:

欧姆龙OMRON

回帖:21个,阅读:1326 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21045
bnnyygy
文章数:6036
年度积分:111
历史总积分:21045
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/31 17:37:20
#10楼
按图操作吧,
需要在线模式下,上载IO表(如果上载程序勾选了上载设置则不需要),点开对应的通信模块(例子未SCU31),点右上角 集成设定启动,选择cx protocol即可.


附件 KW2KFVLRM)UPRO`2SSL29_3.jpg

附件 SI}4`RO11(FIC2【54LA(VUQ.jpg




关于cx protocol 最好自己研究下怎么使用


附件 D99_ZI975U18UA}0B47NVY4.jpg
21045
bnnyygy
文章数:6036
年度积分:111
历史总积分:21045
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/31 17:38:45
#11楼
再次补充,既然楼主会问这么简单的问题,我建议自己不要瞎搞,搞坏了招人恢复麻烦,有条件自己先搭硬件会玩了再到现场玩.
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2021/1/1 7:53:18
#12楼
回复 #11楼 bnnyygy
是的,初步接触这个,十分感谢,谢谢啊,不过我按照你说的,做下上传应该没啥风险吧,我就是想搞明白具体通讯方面的东西,还有就是把他的所有程序都掌握了,也好应急啊
38208
知道一点
文章数:22645
年度积分:427
历史总积分:38208
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/1/1 10:57:50
#13楼
不要轻易下传-往PLC里传
上传没伤害
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21045
bnnyygy
文章数:6036
年度积分:111
历史总积分:21045
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/2 12:39:25
#14楼
回复 #12楼 zhanglichang
如果真的通讯模块坏了,大概率是自己不能恢复的.

除非有硬件搭,自己平时玩的很6
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2021/1/4 17:23:58
#15楼
回复 #13楼 知道一点
感谢版主指点
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2021/1/4 17:25:12
#16楼
回复 #14楼 bnnyygy
谢谢版主指点
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2021/1/31 18:55:54
#17楼
回复 #14楼 bnnyygy
还得求助啊,您看看我上传的程序,里面有IO设置,我看半天,也参考了些资料,时间关系每深入下去,这个程序一部分欧姆龙温控表写和读,一部分是台达变频器频率写和读,现在我想换个品牌的变频器,写频率地址2001H,读地址3000H,需要改哪些地方能指点一下,感谢领导
21045
bnnyygy
文章数:6036
年度积分:111
历史总积分:21045
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/1/31 19:47:21
#18楼
如截图这个PMCR所示,用的模块串口1,单元号是1(10+单元号)#0111,C2是发送序列#0 #4.具体发送代码只有上载协议宏文件才知道,
附件 {4WN2CJ%5)(J{V$}0S~GW【Q.jpg



给你来一张图片看看,
这条发送命令是02 03 2103 00 02 +crc
附件 U)HC}0PNL{JS3K8QK`S%H6I.jpg
1658
zhanglichang
文章数:234
年度积分:56
历史总积分:1658
注册时间:2005/9/26
发站内信
发表于:2021/1/31 20:49:08
#19楼
回复 #18楼 bnnyygy
谢谢支持,我先看看