5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2020/12/23 11:39:53
#0楼
我有台非标电机,单相380V,额定电流才0.4A,不知这么小的负载可以用继电器来做开关吗?
[此贴子已经被jint于2020/12/25 9:02:20编辑过]
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/23 12:10:19
#1楼
不可以  虽然电流很小  但小型继电器相间太近不建议接入不同相序 很容易打火
此帖发自手机工控论坛
4680
启动绕组
文章数:498
年度积分:74
历史总积分:4680
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2020/12/23 12:30:28
#2楼
启动电流不考虑么,搞个10A的中继,耐压等级也得考虑哈
[此贴子已经被作者于2020/12/23 12:35:02编辑过]
11476
346953791
文章数:2897
年度积分:943
历史总积分:11476
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2020/12/23 12:39:29
#3楼
可以用个小接触器,继电器一般用在信号回路。。主电路上最好不要用。继电器也没有灭弧能力。。
此帖发自手机工控论坛
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/12/23 13:28:29
#4楼
没用变频器的话,还是用个小接触器吧;
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/23 13:50:28
#5楼
以下是引用truezhang2020/12/23 11:39:53的发言:
我有台非标电机,单相380V,额定电流才0.4A,不知这么小的负载可以用继电器来做开关吗?

单相380,是不是指只用了两相,这样的话可以用继电器控制其中一相。
大家一起学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/12/23 14:33:36
#6楼
小继电器有耐压380V的吗?虽然使用的电流不大,但电机是电感负载,而且供电电压是380V的。所以还是小型接触器更靠谱,更可靠吧。继电器相比接触器,这么小的容量也没多少差价嘛。
我是你的朋友
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2020/12/23 15:08:33
#7楼
继电器前能改为功率继电器吗?
使用LY4,俩触点一串,减轻380担忧
使用G7Z,AC440V/22A cosφ=0.30  就是贵很多
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2020/12/23 15:34:04
#8楼
这种你用继电器控制成本成本应该比接触器高,功率型继电器的线圈也是220V居多啊,只是触点热电流最大有能达到30A,施耐德我没找到380V的,除了固态外。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/12/23 15:45:06
#9楼
以下是引用kdrjl2020/12/23 14:33:36的发言:
小继电器有耐压380V的吗?虽然使用的电流不大,但电机是电感负载,而且供电电压是380V的。所以还是小型接触器更靠谱,更可靠吧。继电器相比接触器,这么小的容量也没多少差价嘛。
肯定是接触器控制合适,但继电器控制交流三相电动机的设备还真有人用,一台设备六个电机一共4000多瓦……看继电器照片
附件 16087094677171060579336.jpg
此帖发自手机工控论坛