怎么有线远传4~20mA信号?想利用电信部门的5KM左右报废线路(12芯的旧通信铜缆,因为没有多少铜,电信部门懒得回收了)
这个电阻很大了,24V信号电源不能驱动了
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
5166
2233296153
文章数:643
年度积分:632
历史总积分:5166
注册时间:2019/5/9
发站内信
发表于:2020/12/20 13:54:36
#1楼
电阻很大,大到什么程序,12芯是不是可以6芯为一组并联当做一根使用,仪表带不动这个电阻是不是找个信号隔离器就行,有的信号隔离器都可以带动800Ω的负载
7968
蜀中之首
文章数:5235
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/12/20 14:00:40
#2楼
信号要传5km?

试试将信号变为485 modbus
5018
82252031
文章数:797
年度积分:249
历史总积分:5018
注册时间:2004/6/23
发站内信
发表于:2020/12/20 20:12:14
#3楼
已经省了5km的电缆材料成本和敷设施工成本,你有足够的预算玩,1~找个驱动能力强的隔离器(放大器),同时多根芯并联,甚至试试用带2路输出的隔离器并联输出,在接收端再作减半处理。2~试试楼上的RS485 modbus RTU通讯方式。
此帖发自手机工控论坛
22160
xuzhaokun
文章数:8787
年度积分:784
历史总积分:22160
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2020/12/23 10:45:25
#4楼
距离太远了。
此帖发自手机工控论坛
20296
高雅的雅
文章数:15954
年度积分:-92
历史总积分:20296
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/12/23 13:47:25
#5楼
实际那里是位置偏远,手机信号无法有效覆盖,想用手机卡远程传输数据都是不可能!
那个12芯电缆,测试传输485信号也不行(波特率降低到1200都还是不行),准备用直流72V测试一下效果
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
183
lvpretend
文章数:1436
年度积分:183
历史总积分:183
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/12/23 14:00:15
#6楼
测量下线间直流电阻有多少,有点担心电压过高漏电太大。可以考虑载波的方式。
10108
twtynijj
文章数:2585
年度积分:679
历史总积分:10108
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2020/12/24 8:40:52
#7楼
意思接线要接5000米.牛叉了.
8119
gaoqinxi
文章数:1642
年度积分:131
历史总积分:8119
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2020/12/24 9:09:02
#8楼
通讯方式到可行 不行你加光纤好了!
37575
知道一点
文章数:22306
年度积分:1994
历史总积分:37575
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2020/12/24 9:30:12
#9楼
你还记得拨号上网远程修改程序吗?
找搞通讯的,他们肯定有解决办法。
问一下,什么模拟量信号要传这么?远?能不能改成开关信号?