#0楼
当M0线圈没有电了M0常开是不是就要断开了
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/12/10 19:25:07
#1楼
是问题吗?
50
3486291957
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/5
发站内信
发表于:2020/12/10 20:23:37
#2楼
附件 单按钮控制电路.jpg


当M0线圈没有电了M0常开是不是就要断开了
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/12/10 22:07:05
#3楼
红色文字是错的---不同
你最后文字是对的---断开

对梯图左侧解说文字不解?那就照抄一下,或许确有错误之处,使你懵O
18714
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1016
历史总积分:18714
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/12/10 23:54:29
#4楼
理解不了就拿一个PLC实际试试就知道了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
50
3486291957
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/5
发站内信
发表于:2020/12/11 7:22:57
#5楼
回复 #3楼 蜀中之首
确实蒙圈的,学着学着就蒙了,还是不懂的
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/11 7:59:35
#6楼
M0线圈没电,常开点是断开的,常闭点是闭合的

M0线圈通电,常开点是闭合的,常闭点是断开的

这个跟普通继电器电路的理解是一样的
大家一起学习
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2020/12/11 8:00:34
#7楼
看来楼主   还没有弄清楚常闭和常开 的定义   常开是指线圈在不得电  (不动作)时的一种断开状态 常闭是相对反向的  就是在不得电(不动作)时的状态 接通状态。  跟接触器触点一个道理
[此贴子已经被作者于2020/12/11 8:01:49编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
4101
benclee
文章数:81
年度积分:875
历史总积分:4101
注册时间:2019/4/15
发站内信
发表于:2020/12/11 8:02:55
#8楼
我也是初学,感觉用真值表会更好理解一下。
附件 微信图片_20201211075440.jpg
[此贴子已经被作者于2020/12/11 8:03:32编辑过]
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/12/11 8:03:33
#9楼
这个需要理解扫描周期