您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:17个,阅读:1619 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

地铁400V备自投方案

20523
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:402
历史总积分:20523
品牌积分(施耐德):20
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/12/10 13:43:59
#10楼
控制要求已经写得比较清楚了,下一步就是靠你们的电气工程师确定选哪种电压检测方式,怎样采集断路器分合位状态反馈、设置合理的延时时间等,根据这些确定硬件选型,出图......
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
品牌积分(施耐德):162
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/12/10 13:51:59
#11楼
我在想用PLC的方案,如果PLC供电那一路没电了你还能自动切换备用电路吗?
此帖发自手机工控论坛
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
品牌积分(施耐德):56
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/12/10 13:54:10
#12楼
以下是引用qq29942161772020/12/10 10:56:37的发言:
你们单位连经验都没有还能中标,其中是否有猫腻……
是需要一定的关系,外人是很难进入的。一般是几家分了。
50
威312
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):6
注册时间:2019/7/15
发站内信
发表于:2020/12/10 16:10:45
#13楼
表情我以前的厂备自投都用微机的,好像检测主回路电压和副回路电压,然后主回路如果断电,就断开主回路,好像还检测是否真的断开了,就是开关量,然后确认断开在启动副回路断路器,然后主路电源恢复就跳回主路,好久没接触了哈哈哈,说错了别介意
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
品牌积分(施耐德):65
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/12/10 20:58:17
#14楼
回复 #1楼 yutianhe95
我们有个污水处理客户,也是用的UPS+PLC(LS K7)通过继电器来实现双电源切换的,用十多二十年了,前几个月UPS失效(以前有没有换过不知道),我去换的,当时也这么想:还能用这玩艺!
50
434811192
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2020/11/24
发站内信
发表于:2020/12/11 9:36:45
#15楼
你们中的是地铁0.4KV的低压柜吧,我这边做了4条线的,可以把相关资料发给你
50
434811192
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2020/11/24
发站内信
发表于:2020/12/11 9:50:02
#16楼
低压 0.4kV 母线为单母线分段,设置母联断路器。正常运行时,
两台进线低压断路器均投入运行,母联断路器处于分闸位置,0.4kV 母线分段
运行。当其中的一路电源失去电压时(带延时、时间可整定),该进线断路器
延时跳闸,母联开关自动投入,且同时自动切除三级负荷,由另一路电源承
担全部一、二级负荷,当该电源电压恢复,母联开关自动分闸,该电源进线
开关自动投入,三级负荷自动恢复供电。备用电源失压自投、来电自复的过
程由单独的 PLC 控制。进线手动分闸及进线故障跳闸时,母联不能自投。
50
13820390334
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2020/12/18
发站内信
发表于:2020/12/18 12:25:06
#17楼
你可以选用施耐德的ATMTRCr系列电源切换装置,它是由MT空气断路器+专用控制器+通讯系统组成的一体化解决方案。具备自动,手动,卸载,RTU控制等功能可实现单母分段母联备自投功能。具体的可以前往施耐德官网或拨打4008101315咨询
附件 ATMTRC控制器.jpg

附件 IMG_20201015_115014.jpg

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007