您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1673 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

接地铜排安装问题

5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2020/12/9 14:42:49
#0楼
如果接地铜排不够长,是二根铜排焊起来延长?还是用螺丝之类把二条拧起来固定紧
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/9 15:21:23
#1楼
用螺丝连接就可以了吧,那些转弯的铜排都是螺丝连接的
大家一起学习
9071
towngas
文章数:1398
年度积分:1108
历史总积分:9071
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/12/9 15:46:48
#2楼
还有搭接长度不能低于铜排宽度
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/12/9 15:53:23
#3楼
铜排打眼,搭接后用螺丝连接。
806
yinshanpo1985
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:806
注册时间:2013/8/1
发站内信
发表于:2020/12/9 17:50:34
#4楼
铜排打眼,搭接后用螺丝连接 还有搭接长度不能低于铜排宽度
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/12/9 18:08:02
#5楼
当然焊上最好了,用螺丝接也可以。
我是你的朋友
13400
hmz810220
文章数:3214
年度积分:1109
历史总积分:13400
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2020/12/9 21:52:09
#6楼
我们在现场都是铜排钻孔用螺栓连接
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2020/12/9 22:26:18
#7楼
受教了,动力柜进线就知道是用螺栓连接,但没留意过接地的
8122
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:134
历史总积分:8122
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2020/12/10 10:22:31
#8楼
打算用N多年还是焊接
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/12/10 18:59:34
#9楼
要好是焊接
但是焊接又需要专业工具,所以很多时候就是直接打孔螺丝固定。
只要注意接触面积也是可以的!
后期多个检查螺丝松动的事情!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005