#0楼
这是一台深井泵用的变频器,故障是焊工在深井泵管道上使用电焊后就出现没输出的问题。变频器也不报故障。变频器以多次恢复出厂设置,各参数也都查看过没问题。各位师傅们我还应该查那些地方,还有怎么样测给igbt的信号发波没?上电测量不会损坏模块吧,在那串烧能保护模块谢谢各位了
我说下电路板我查过那些地方,测过igbt模块没有损坏。查了这个hct245的5v供电正常
附件 P01203-202812(1)(1).jpg
查了光耦周边电阻和三极管也拍没问题
附件 P01203-202830(1).jpg
hct245的资料帮看下使能和方向脚位有什么作用,是不使能脚有信号才能工作。使能脚信号怎么样测
附件 P01203-203720(1).jpg


德力西变频器型号
附件 P01201-112814.jpg
[此贴子已经被作者于2020/12/3 20:57:23编辑过]
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/12/3 21:01:51
#1楼
附件 S01203-09060618.jpg



光耦的资料,光耦是这样用的吗?按这样查光耦15v供电就可以吗?
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/12/4 17:06:58
#2楼
那位大神来回答下谢谢
5418
李也
文章数:1045
年度积分:111
历史总积分:5418
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2020/12/14 9:24:13
#3楼
变频器修好了,看另一贴
1162
wxmsd2000
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1162
注册时间:2006/3/8
发站内信
发表于:2023/2/27 16:35:37
#4楼
应该就是HCT245 的问题