您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:1988 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC 3u 报警问题

50
超人会飞
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/27
发站内信
发表于:2020/12/1 8:26:58
#0楼
自己做的一个流量计,经常会遇到高速计数器235不计数,估计是流量计问题,什么原因就不清楚了,有没有办法一个寄存器在通电以后一定时间内没有改变数值就报警的梯形图怎么写
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/1 8:56:30
#1楼
检测时间设定D200

附件 454554.jpg
大家一起学习
50
超人会飞
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/27
发站内信
发表于:2020/12/1 9:21:18
#2楼
回复 #1楼 YXBK
谢谢
50
超人会飞
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/27
发站内信
发表于:2020/12/1 21:50:08
#3楼
回复 #1楼 YXBK
老兄这个定时器没用啊 c235 和D100是同时的 没有时间差 所以即使高速计数器一直在计数 计时器也是在一直运行的 而不是计数器停止了才开始计时的
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/2 8:05:32
#4楼
以下是引用超人会飞2020/12/1 21:50:08的发言:
老兄这个定时器没用啊 c235 和D100是同时的 没有时间差 所以即使高速计数器一直在计数 计时器也是在一直运行的 而不是计数器停止了才开始计时的


如果C235停止计数的时间超过延时时间T10就导通,如果高速计数器一直在计数,C235就不会等于D100,那么时间继电器也就不会导通,只有不计数时D100不会变化,一直等于C235。

你可以模拟仿真试一下,把D200设定50,然后不停改变C235的值,如果超过5秒不改变,T10就导通了,这个就可以用来做报警信号。
大家一起学习
50
超人会飞
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/27
发站内信
发表于:2020/12/2 8:40:34
#5楼
回复 #4楼 YXBK
是的软件里模拟是可以用的 一切正常的但是在3u写进去梯形图后 实际使用的时候计数和计时是同时进行的 235和寄存器一直是同步的  我把M8000换成 M8011 8012 8013了晚上再去试
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/12/2 9:13:21
#6楼
不会呀,这是PLC监控的


大家一起学习
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2020/12/2 10:27:32
#7楼
如果X0时计数器的输入,直接写程序 LD X0 , OUT T0 K1000. LDI x0 , out T1 K1000 . ld T0 , OR t1 , OUT Y0 . k1000是报警设定的时间,Y0是报警输出点,这个程序应该可以满足你的要求了。
50
超人会飞
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/2/27
发站内信
发表于:2020/12/2 11:16:15
#8楼
回复 #6楼 YXBK
能帮我看看我的梯形图问题出在哪里吗
附件:
[本地下载]
4303
gaoyingchun
文章数:489
年度积分:332
历史总积分:4303
注册时间:2009/9/19
发站内信
发表于:2020/12/2 11:30:19
#9楼
1楼的程序,寄存器差值只差一个扫描周期,你实际采集数据变化率不大的话,就要设大D200了
共同学习!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003