您现在所在的是:

人机界面

回帖:15个,阅读:9458 [上一页] [1] [2] [下一页]
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2020/11/27 11:47:02
#0楼
这个是旧屏
附件 IMG_20201127_113807.jpg



旧屏,反应慢的很,按半天都反应不过来,是因为太冷的原因吗
此帖发自手机工控论坛
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2020/11/27 12:34:19
#1楼
先上传到电脑上再说
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/27 12:37:44
#2楼
低于0度 反应慢正常了
用EB8000软件上传试试。
2499
梦雨天涯
文章数:98
年度积分:291
历史总积分:2499
注册时间:2018/6/27
发站内信
发表于:2020/11/27 14:03:52
#3楼
先用EB8000上传到电脑,然后用新的软件发编译XOB文件即可(注意图库和选型,还有尺寸之类的)
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/27 14:20:17
#4楼
用电脑从旧屏上传程序,再下载到新屏里面。
大家一起学习
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2020/11/27 17:25:47
#5楼
好的谢谢大家了,我试试看
此帖发自手机工控论坛
85315
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1374
历史总积分:85315
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/11/27 21:57:19
#6楼
没有密码及没有设成禁止反编译的话可以读到电脑上;反应慢先检查通讯;
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/11/28 0:20:27
#7楼
如果上传得到文件是0字节就说明程序设置了禁止上传。
摸着石头过河,走自己的路吧!
6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/11/28 9:01:32
#8楼
自己没有源程序吗?
2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2020/11/28 11:55:18
#9楼
没有原程序,这设备应该是10年了吧,

通讯线也更换了,有通讯中断的情况,使用的是2芯带屏蔽的线485通讯,
此帖发自手机工控论坛