您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:6个,阅读:787 [上一页] [1] [下一页]
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 9:04:07
#0楼
模块型号为TM2ARI8LT,PT100输入模块, 另外圈中的选择是要选择正常还是摄氏度的?
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 9:04:20
#1楼
附件 QQ截图20201124090041.jpg
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/24 9:45:59
#2楼
摄氏度就是除以10吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 9:51:28
#3楼
回复 #2楼 pqsh
是的 现在已经测试好了的  pt100输入是-2000到6000  对应-20摄氏度到60摄氏度的
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/11/24 9:52:18
#4楼
回复 #3楼 q7122086
是-200到600摄氏度
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
品牌积分(施耐德):97
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/11/24 11:34:47
#5楼
也就是说,已经好了?表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
56
q7122086
文章数:133
年度积分:56
历史总积分:56
品牌积分(施耐德):24
注册时间:2019/1/10
发站内信
发表于:2020/12/2 10:05:41
#6楼
回复 #5楼 pqsh
是的 已经好了呢