主站是317-2DP    这是分布式IO从站IM151-1 分配地址时I100.0~I100.4没问题 ,I100.4~I100.7总是显示地址占用。我就组了个CUP和从站确定没有其他地方用过I100.4~I100.7。更换其他地址 也是低四位可以,高四位就不行了显示被占用。

着是怎么回事?
10分悬赏
64
zhoutw10
文章数:48
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/8/5
发站内信
发表于:2020/11/18 23:06:20
#1楼
组态一个8DI的就可以输入高4位了!组态4DI时要怎样输入高4位?
[此贴子已经被作者于2020/11/19 11:36:49编辑过]
6198
zhengchang
文章数:1819
年度积分:84
历史总积分:6198
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/11/19 8:25:49
#2楼
其实4dI已经占用了100.3-100.7,只是不告诉你。
64
zhoutw10
文章数:48
年度积分:64
历史总积分:64
注册时间:2019/8/5
发站内信
发表于:2020/11/19 12:01:45
#3楼
西门子官网上找到了
怎样将 ET 200S 的地址分配到一起 (地址打包)?
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/18848628