请教大家 ,计算书当初设计是标况体积流量,(现场是差压流量计 0~2000mmH20 对应1125nm3/h)

目前DCS想改为显示质量流量,要怎么换算?看DCS 量程设定是0~1406KG/H

猜测是1125*1.25=1406KG/H,不知道对不对?有没有懂得指导一下。

1.25kg/m3是1大气压.O℃条件下的参考密度
9139
towngas
文章数:1409
年度积分:276
历史总积分:9139
注册时间:2006/10/12
发站内信
发表于:2020/11/18 10:19:11
#1楼
标准状况下氮气密度1.25千克每立方米,1125nm3/h是标况体积流量,1125*1.25=1406KG/H没问题