我的空调5台循环水泵都用的软启控制,但在4月检修中发现一台软启无论工作与否,都转个不停,10月检修又发现一台出现这个问题。上个因为长时间工作已换了风扇,,希望那个大侠指点以下原因。
1990
zxf11114
文章数:227
年度积分:50
历史总积分:1990
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2020/11/26 15:27:38
#1楼
会不会是软启内部旁路粘合了,就想接触器粘合一样,我们有个软启水泵也是这样,有时断电重启一下就好了,有时就得更换了