当PLC和伺服时一家的,可以用它的总线控制,这样通信速度、兼容性都好,使用的有三菱、汇川。

遇到PLC和伺服不一个厂家,PLC控制多个伺服时,基本上都是采用脉冲形式控制,使用的有三菱、信捷PLC + 台达、百世康伺服。

总觉得这样不够方便,想尝试Modbus协议控制,Modbus RTU 或者 Modbus TCP总线形式控制。使用过的师傅指点一下,多谢。
4918
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:4918
注册时间:2015/9/16
发站内信
发表于:2020/11/16 15:34:34
#1楼
Modbus TCP伺服很少支持的。。。我真没怎么听说过。RTU的话,那个速度。。
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/16 16:05:06
#2楼
串口速度能高到哪里去呢!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2020/11/16 16:52:25
#3楼
回复 #2楼 guanyumou
哈哈哈,打击楼主的探索欲望了!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
27947
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1130
历史总积分:27947
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/11/16 17:37:35
#4楼
以下是引用jint2020/11/16 16:52:25的发言:
哈哈哈,打击楼主的探索欲望了!
速度是不高,但是可以探索的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
19537
fuhuafeng72
文章数:5589
年度积分:708
历史总积分:19537
注册时间:2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/11/16 18:57:37
#5楼
台达有PLC-LINK,基于modbus协议的,读写速度可以,但是控制伺服的话,要求速度响应还是建议使用CAN等。
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
50
xiepu
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/3/12
发站内信
发表于:2020/11/16 18:58:30
#6楼
响应要求不是特别高两三个站可以试着用用,做多从站果断放弃 rtu
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/16 20:23:04
#7楼
走定位?速度模式?扭矩模式?


走定位就不要想了,不得行.


速度或者扭矩模式可以,通讯给定,IO启动
42312
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2726
历史总积分:42312
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/11/17 8:13:00
#8楼
视频中的机器叫摆盘机,有两个伺服,一般都是发脉冲的,也有走MODBUS定位的,这样的速度怎么样。

大家一起学习
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2020/11/17 8:35:54
#9楼
回复 #8楼 YXBK