发表于:2020/11/16 11:09:25
#0楼
公司有3台罗茨风机,分正常模式M450=1和省电模式M450=0,正常模式分连续运行M451=1和间隔运行M451=0还分1台M452=1与2台M452=0,
转换时间LW3110,间隔的运行时间LW3111,间隔的停止时间LW3112,
正常模式的连续运行就是轮流切换,如果是1台,那么就是1#2#3#轮流转换,如果是2台,就是1#2# 2#3# 3#1#这样轮流转换
正常模式的间隔运行就是假设运行2小时,然后又停2小时,运行的时间加起来到转换时间时再轮流切换,切换跟连续运行方式一样
省电模式是1台连续运行加一台间隔运行,间隔运行要能选择1#2#3#(LW3115=1、2、3),连续运行的两台要自动转换,假设2#为间隔,那么1#和3#轮流转换,假设3#为间隔,那么1#和2#轮流转换。
用的是优控一体机,这个PLC是FX1S的,FX1S功能指令比较少,我就用触摸屏的宏指令来写了。
