6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/11/14 8:52:45
#0楼
最近试用西门子触摸屏KTP900触摸屏,发现变量超过800无法编译,怎么破?
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/14 10:06:35
#1楼
如果是他自身的限制应该没有办法吧
40339
tigermu 版主
文章数:14900
年度积分:1297
历史总积分:40339
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/11/15 12:29:45
#2楼
对应手册看硬件参数,应该有能支持多少变量。
清泉石上,明月松间。
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2020/11/15 16:13:37
#3楼
TP精智的屏应该能多一点
万千世界,不离壹刻。
4343
857362369
文章数:637
年度积分:615
历史总积分:4343
注册时间:2017/5/7
发站内信
发表于:2020/11/15 16:15:47
#4楼
附件 变了.jpg


可以添加新的吧
万千世界,不离壹刻。
6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/11/16 9:31:03
#5楼
回复 #4楼 857362369
添加都可以添加,超过800无法编译,怎么可能下载和运行?
7752
大蜜蜂
文章数:351
年度积分:721
历史总积分:7752
注册时间:2008/10/6
发站内信
发表于:2020/11/16 10:22:53
#6楼
精智好像是4000个变量。